Som opfølgning på min tidligere tråd, har jeg nu haft elektriker forbi til vurdering.
- han er skeptisk overfor etableringen af en 16A gruppe dedikeret til HiFi. Han mener, at der kun er komfur og el-varme der må for-sikres med 16A og alt det normalt kun bruges til "kraftstik"...
Selve installations kabler er et 2,5mm2 der er godkendt til 250V 16A, ligeså er kontakten på væggen..
Dette overrasker mig, da jeg ser flere strømskinner som f.eks. fra Supra, der kræver et 16A C19 IEC stik
- er der nogen risiko ved, at få en ren dedikeret 16A linie til sit anlæg?????? __________________ In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
|
Til top |
|
|
e-type Forum Bruger
Bruger siden: 17 November 2005 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 263
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
|
|
|
Sludder. Jeg har 2 helt separate grupper, hver med 1 udtag. 1 udtag til effekt og 1 til øvrigt gear.
|
Til top |
|
|
Gnist Forum Bruger
Bruger siden: 22 Januar 2006 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 283
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hvad vil du opnå med 16A foran stikkontakten, ikke at det ikke er lovligt men hvad er den praktiske årsag ?
|
Til top |
|
|
Supercharger Forum Bruger
Bruger siden: 05 Maj 2009 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 629
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
|
|
|
Enig med e-type.
Mit surround system er monteret på rack og tilsluttet med 63A 3 faset kraftstik.
(Mastesikringer og HPFI relæ er opgraderet til 63A) __________________ Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
|
Til top |
|
|
Webmonkey Forum Bruger
Bruger siden: 01 Juni 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1070
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
|
|
|
Gnist skrev:
Hvad vil du opnå med 16A foran stikkontakten, ikke at det ikke er lovligt men hvad er den praktiske årsag ? |
|
|
Jeg skal alligevel have lavet en separat gruppe til mit surroundsound med 15 effekt kanaler + tilbehør (bla. 2 stk Supernova 1500W subs...)
Pris forskellen er lille i forhold til alm 10A.... __________________ In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
|
Til top |
|
|
Webmonkey Forum Bruger
Bruger siden: 01 Juni 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1070
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
|
|
|
|
Til top |
|
|
Audio Niller Forum Bruger
Bruger siden: 15 Februar 2014 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 108
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
|
|
|
16A til et hifí anlæg! HAHA.
Nu stopper det
|
Til top |
|
|
lille_smed Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 2607
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
|
|
|
hvis eg ikke husker helt forkert så er det ikke lovligt at have mere en 13 amp . på en stik kontakt i et privat hjem. men der er også mere end nok.
__________________ jeg kan ikke få nok membranareal
|
Til top |
|
|
Jonny Forum Bruger
Bruger siden: 10 Juni 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 134
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
|
|
|
Audio Niller skrev:
16A til et hifí anlæg! HAHA.
Nu stopper det
|
|
|
Hvorfor nu det?
Jeg har 3 stk. UcD400 og 1 st. UcD2k pr. kanal, der skal da mere end 10A til .
|
Til top |
|
|
Gnist Forum Bruger
Bruger siden: 22 Januar 2006 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 283
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
|
|
|
Det må være nogle tunge højttalere, Jeg har for tiden 4x400w pr. side og de kører sammen med det andet i huset uden problemer
|
Til top |
|
|
mathiasen Forum Bruger
Bruger siden: 04 Maj 2004 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 90
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
|
|
|
Taget fra "Ændringer til stærkstrømsbekendtgørelsen" Fra August 2008 - Sikkerhedsstyrelsen "Den foransiddende sikring - Det har hidtil været tilladt at have en 20 A forsikring foran stikkontakter. Da styrelsen forventer, at det engang i fremtiden vil blive tilladt at have enfasede apparater med et strømforbrug på 16 A, er der risiko for, at det medfører overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter. Der er derfor indført sammenhængende værdier for stikkontakten og den foransiddende sikring samtidig med, at der er åbnet for muligheden af at producere stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A. Denne ændring betyder, at man skal vælge en stikkontakt med den rigtige mærkestrøm, hvis man vil installere stikkontakten på fx en komfurgruppe. For andre stikkontakter end pindjordsstikkontakter kan man dog anvende de tidligere værdier indtil 1. juli 2010." https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Artikler-fr a-Electra/2008/AEndringer-til-Staerkstroemsbekendtgoerelsen Dette betyder at du gerne må forsikre med en 16A sikring, dog skal stikkontakten i væggen være GODKENDT til 16A. Det er stikkontakten der bestemmer hvilken forsikring du må have. LK laver nogle i Fuga-serien der er godkendt til 16A. Men tjek databladet for den aktuelle stikkontakt du køber. MEN - døjer du med at dit anlæg knalder sikringerne? Det er altid tilrådeligt at bruge den mindste sikring. Du får ikke "bedre" strøm af at have en 16Amperes sikring. Det får du kun hvis du trækker så meget strøm at du i forvejen ligger lige på grænsen til at knalde en 13amperes sikring, hvilket jeg tvivler på. Hvis det var mig, ville jeg i stedet trække flere 10 eller måske 13A sikringsgrupper ud til anlægget og lade dem køre på hver deres fase (delt ude i sikringstavlen), med flere stikkontakter i væggen. Det afhænger af dit forbrug. Kender du det? &n bsp;
|
Til top |
|
|
DPetersen Forum Bruger
Bruger siden: 01 December 2004 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1008
|
Sendt: 05 Februar 2018 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
|
|
|
Webmonkey skrev:
- er der nogen risiko ved, at få en ren dedikeret 16A linie til sit anlæg?????? |
|
|
Nej der er ikke større fare end ved 10A linje, så længe kabler og stikkontakter er derefter. Hvilket du jo skriver at de er. Med mindre producenten i sin brugsanvisning skriver at der max. må være 10A sikring foran dit udstyr..... __________________ M.V.H Dpetersen
|
Til top |
|
|
Webmonkey Forum Bruger
Bruger siden: 01 Juni 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1070
|
Sendt: 06 Februar 2018 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
|
|
|
Kan ikke huske, at have læst noget sted i nogen manual , at det max må være xxA foran.
__________________ In the Land of Hometheater, The Three Eyed Monster is King......
|
Til top |
|
|
DPetersen Forum Bruger
Bruger siden: 01 December 2004 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1008
|
Sendt: 06 Februar 2018 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
|
|
|
Så er der ingen problem, og slet ikke installationsmæssigt.
__________________ M.V.H Dpetersen
|
Til top |
|
|
kevin123 Branchemedlem
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 435
|
Sendt: 06 Februar 2018 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
|
|
|
Det betyder bare at du kan trække lidt mere strøm , med en 10a sikring kan du trække ca 2300 watt og med en 16a sikring kan du trække ca 3680 watt . Hvis ellers resten at lednings nettet er lavet til 16a sikringer .
16a sikringer er typisk noget man bruger foran hårdehvidevare.
|
Til top |
|
|
brian-s Forum Bruger
Bruger siden: 07 Marts 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 250
|
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hvad opnår man ved en eller to dedikerede grupper?
De nye grupper kommer jo alligevel fra samme kabel ind i huset, blot med endnu en "lus" fra hovedkablet.
Og hvis man kan spille for fuld skrue, uden at sikringen slår fra, så må der vel være strøm nok?
Eller tager jeg fejl?
Håber på et sagligt svar, da jeg selv går med tanken om seperat gruppe.
Men jeg har bare lidt svært ved at se hvad jeg vil vinde.
Og det er jo ikke helt gratis at opsætte
|
Til top |
|
|
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2907
|
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
|
|
|
Du undgår først og fremmest dit hifi deler ledning med andet strømbrugende udstyr. (klik når køleskabet slår til/fra, ol.)
Selvom det hele kommer ind i samme 6kw-leder, har hver gruppe sin egen plus og nul.
|
Til top |
|
|
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
|
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
|
|
|
Underligt at i ælder installationer kan der kun gå 10 amp sikringer til lys, men i nyere er de 13 amp
|
Til top |
|
|
BCBC Forum Bruger
Bruger siden: 30 August 2010 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 368
|
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
|
|
|
nils valla skrev:
Du undgår først og fremmest dit hifi deler ledning med andet strømbrugende udstyr. (klik når køleskabet slår til/fra, ol.)
Selvom det hele kommer ind i samme 6kw-leder, har hver gruppe sin egen plus og nul. |
|
|
Interessant, i bruger plus og nul og 6 kilowatt leder. I min installation bruger jeg fase, nul og jord og 6 kvadrat leder. Lyder det så bedre med det der
plus og nul? __________________ Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
|
Til top |
|
|
brian-s Forum Bruger
Bruger siden: 07 Marts 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 250
|
Sendt: 29 Marts 2018 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
|
|
|
Er der nogen der har haft en forbedring i lyden.?
Altså ud over, ingen forstyrende klik, fra div andre forbrugere?
|
Til top |
|
|