| Forfatter |
|
forpuleren Forum Bruger


Bruger siden: 21 November 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 9
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hej alle på hifi4all
jeg har lige købt mig en effektforstærker men lige så snart jeg tænder den går HFI'en, selv om alt andet i lejligheden er slukket, jeg prøvede den derefter hos en ven hvor den virker fint, hvad kan jeg gøre ved det.
når man åbner strøm kassen til lejligheden står der: HFI-Afbryder... det er ik den der springer men en der hedder
aeg e18 L10a nr 15
det er en med kontakt på, lige som HFI'en (altså ikke en sikring der skal skiftes)
Venlig hilsen Bjørn
|
| Til top |
|
| |
kyhn Forum Bruger


Bruger siden: 05 Februar 2004 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 3396
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
|
|
|
det er en automatsikring, din forstærker er defekt, desværre
lad være med at lege mere med det, inden en reperatør har kigget på den.
|
| Til top |
|
| |
forpuleren Forum Bruger


Bruger siden: 21 November 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 9
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
|
|
|
er nu ik sikker på dene er defekt, den spillede perfekt hos min ven... det er jo en Krell KSA-80 så den bruger noget strøm, tror det er 450 watt i timen, kan det ik være derfor den springer.
|
| Til top |
|
| |
Hurtig Udelukket fra forum

Bruger siden: 25 November 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 3070
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hvis den virker hos din kammerat, burde forstærkeren IKKE være i stykker .
Jeg har hørt flere der har problemer med automatsikringer og forstærkere med kraftige strømforsyninger, fordi automatsikringen er meget hurtigere end en almindelig smeltesikring.
Når du tænder forstærkeren, skal trafokernen magnetiseres og næsten momentant lade strømforsyningens kondensatorer op. Derfor virker den i et splitsekund som en kortslutning af stikkontakten.
Løsning...: Et softstartkredsløb. __________________ Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
Nuværende setup: SONY CDP-X303ES (Drev), DIYDAC, DOXA 012 (Pre), DOXA 70B SE mod.(Power), DALI Grand DIVA
|
| Til top |
|
| |
KaZZ Forum Bruger


Bruger siden: 14 Oktober 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 460
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
|
|
|
virker din stikkontakt? hvis du bruger den med noget andet? __________________ Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Sanyo Z3/Lissau ProScreen gråt motor.
Technics 1210mkII/Cambridge 640P
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
|
| Til top |
|
| |
finn52 Forum Bruger


Bruger siden: 29 April 2004 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1380
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hvis du kan, så prøv at jordforbinde din Krell, og se om det afhjælper problemet.
|
| Til top |
|
| |
kyhn Forum Bruger


Bruger siden: 05 Februar 2004 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 3396
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
|
|
|
forpuleren skrev:
| er nu ik sikker på dene er defekt, den spillede perfekt hos min ven... det er jo en Krell KSA-80 så den bruger noget strøm, tror det er 450 watt i timen, kan det ik være derfor den springer. |
|
|
nej så er den nok ikke defekt. men trækker ret store strømme ved opstart.
evt kan du benytte et softstart kredsløb, eller få en elektrikker til at skifte din sikringsgruppe ud med en standard 13A med smelte sikringer
|
| Til top |
|
| |
Hurtig Udelukket fra forum

Bruger siden: 25 November 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 3070
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
|
|
|
Softstart kan du købe hos LC Audio.

__________________ Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
Nuværende setup: SONY CDP-X303ES (Drev), DIYDAC, DOXA 012 (Pre), DOXA 70B SE mod.(Power), DALI Grand DIVA
|
| Til top |
|
| |
forpuleren Forum Bruger


Bruger siden: 21 November 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 9
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
|
|
|
KaZZ: ja den virker fint havde mine 2 NAD forstærkere til samme kontakt før.
Er det muligt at få en ekstern Softstart, da det ville være synd at pille ved forstærkeren.
og tak for hjælpen indtil vidre 
|
| Til top |
|
| |
Lax Forum Bruger


Bruger siden: 17 August 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 191
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
|
|
|
Kan næsten ikke forestille mig, at der ikke er een elle anden form for opstartskredsløb i så stor en forstærker. Tror nu ikke de bare klasker det hele på nettet uden nogen form for strømbegrænsning. Et par af de ældre ML forstærkere jeg har haft, opførte sig på lidt samme måde.
|
| Til top |
|
| |
Groove Udelukket fra forum


Bruger siden: 05 Marts 2004 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1787
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
|
|
|
Der er sandsynligvis et netfilter i på dens 230V input. Der sidder to små kondensatorer til stel. I mange tilfælge trækker disse større strøm ved 50Hz end HFI relæet tillader og så kobler det ud.
Prøv at tilslutte den til en af de faser der er til kraft......eks hvis du har en stikkontakt direkte fra dit komfur __________________ "Gentlemen! You can't fight in here, this is the war room!"
|
| Til top |
|
| |
Hurtig Udelukket fra forum

Bruger siden: 25 November 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 3070
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
|
|
|
Ekstern softstart... Tjaaee... du kan jo bare bygge det ind i en lill kasse og lægge den bag forstærkeren. __________________ Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
Nuværende setup: SONY CDP-X303ES (Drev), DIYDAC, DOXA 012 (Pre), DOXA 70B SE mod.(Power), DALI Grand DIVA
|
| Til top |
|
| |
brianm Forum Bruger

Bruger siden: 01 April 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 656
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hejsa
Inden du gør en hel masse andet, så prøv at finde ud af hvor stor den sikring der springer den er. Dine nad forstærkere trækker sikkert slet ikke så meget strøm som krell'en gør i opstartsfasen. I mange lejligheder er der brudt helt ned til 6A sikringer. Hvis dette er tilfældet, er det her "fejlen" skal rettes, og ikke med et softstart kredsløb.
EDIT: Kan se at det er en 10A sikring du har, så det er sikkert ikke der det er galt. Kender dog ikke karateristikken på en L sikring. Det kan være at den er for hurtig, og det ville måske hjælpe at skifte den til en med en sløvere karakteristik..
mvh
|
| Til top |
|
| |
kyhn Forum Bruger


Bruger siden: 05 Februar 2004 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 3396
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
|
|
|
mørch skrev:
|
Hejsa
Inden du gør en hel masse andet, så prøv at finde ud af hvor stor den sikring der springer den er. Dine nad forstærkere trækker sikkert slet ikke så meget strøm som krell'en gør i opstartsfasen. I mange lejligheder er der brudt helt ned til 6A sikringer. Hvis dette er tilfældet, er det her "fejlen" skal rettes, og ikke med et softstart kredsløb.
mvh |
|
|
det står jo i første indlæg?
det var derfor jeg anbefalede at skifte til en 13A smelte sikring!
|
| Til top |
|
| |
Granholm Forum Bruger


Bruger siden: 05 August 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 585
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
|
|
|
Jeg har selv sprunget adskillige sikringer med effektforstærkere der ellers har virket fint. Hvis du ikke har stofledninger (gammelt hus) i din væginstallation burde det være lovligt at øge fra en 10A til en 13A sikring. Det giver en del mere "overskud" og har løst mine problemer. Softstart er ekstra elektronik i forsyningskæden og bør undgåes efter min mening hvis der er andre lovlige løsninger ;o)
Jeg har en automatsikring på 13A. De findes også med forskellig hurtighed, men det er mest beregnet til industri udstyr og jeg ved ikke om de er lovlige i beboelse. Tjek med en elektrikker og vælg den "sløveste" der er lovlig.
Mvh
|
| Til top |
|
| |
brianm Forum Bruger

Bruger siden: 01 April 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 656
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
|
|
|
kyhn skrev:
mørch skrev:
|
Hejsa
Inden du gør en hel masse andet, så prøv at finde ud af hvor stor den sikring der springer den er. Dine nad forstærkere trækker sikkert slet ikke så meget strøm som krell'en gør i opstartsfasen. I mange lejligheder er der brudt helt ned til 6A sikringer. Hvis dette er tilfældet, er det her "fejlen" skal rettes, og ikke med et softstart kredsløb.
mvh |
|
|
det står jo i første indlæg?
det var derfor jeg anbefalede at skifte til en 13A smelte sikring!
|
|
|
Så det godt, men havde lige trykket enter først , derfor edit........
|
| Til top |
|
| |
kyhn Forum Bruger


Bruger siden: 05 Februar 2004 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 3396
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
|
|
|
 jeps så dit edit nu
|
| Til top |
|
| |
Harritz3257 Forum Bruger

Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1595
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
|
|
|
Jeg har selv haft samme problem med en HK Citation 22 Effektforstærker på 2 x 200W RMS i 8 ohm.
Vær gang jeg tændte den sprang den sikringerne.
Det viste sig at være en defekt kondensator der sad på stel. Den skulle normalt tage de store størm bølger der kommer ved peak, men da den var defekt (kortsluttet) sprang den bare sikringerne.
|
| Til top |
|
| |
forpuleren Forum Bruger


Bruger siden: 21 November 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 9
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
|
|
|
ok tak for hjælpen alle sammen, vil lige under søge det med støre sikringer, ellers må jeg prøve med softstart.. skal nok lige give en tilbagemelding om hvordan det ender :)
|
| Til top |
|
| |
Lax Forum Bruger


Bruger siden: 17 August 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 191
|
| Sendt: 22 November 2005 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
|
|
|
forpuleren skrev:
| ok tak for hjælpen alle sammen, vil lige under søge det med støre sikringer, ellers må jeg prøve med softstart.. skal nok lige give en tilbagemelding om hvordan det ender :) |
|
|
Har du en ide om sikringen springer i det øjeblik du tænder kontakten på forstærkeren, eller sker det kort tid efter, f.eks. ½ til 2 sekunder efter.
|
| Til top |
|
| |