| Sendt: 21 Oktober 2004 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
|
|
|
Der er noget der tyder på at du er udsat for overspænding, og at du måler 231 V kl. 18 er ingen garanti for at det ikke forekommer på andre tidspunkter! Spændingsspidser kan du ikke måle med et simpelt voltmeter, de forekommer ofte hvis store maskiner bliver til eller frakoblet i nabolaget. Det er normalt at der sidder en VDR (spændingsafhængig modstand) lige efter forstærkerens primær-sikring og den kortslutter spændingsspidserne et stort antal gange, men hvis den er død vil trafoens liv også blive afkortet. Men nu har du jo anskaffet et netfilter, power protector 515p er så vidt jeg ved en stikdåse med netop en VDR i hver udgang og den har forhåbenligt løst dit problem, men husk på at den ikke holder evigt!
|