sirhish
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 01 Januar 2009
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 545
Sendt: 27 December 2010 kl. 19:49 | IP-adresse registreret  

Jeg så lige at min Nad M3 ikke har jordben i apperatstikket, er det godt eller skidt ????
Til top Vis sirhish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sirhish
 
sborup
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 28 December 2009
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 392
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret  

Hej.

Er det selve stikket i forstærkeren, hvor ledningen bliver tilsluttet, der ikke har jordben? Hvis det er vil jeg mene det var skidt medmindre det af en eller anden grund bevist er lavet sådan af producent. Ellers kan det jo være en defekt. Mvh Søren

Til top Vis sborup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sborup
 
sirhish
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 01 Januar 2009
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 545
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:21 | IP-adresse registreret  

http://www.audioenz.co.nz/2006/nad_m3.shtml

det billed på hjemme siden har jord-ben, men det er også en 120 volt udgave, men der må jo jo være en grund til at 230 volt udgaven ikke har ?????

Til top Vis sirhish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sirhish
 
Music4life
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 25 Juni 2007
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 3776
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:40 | IP-adresse registreret  

 

Hvis ikke du har en jordforbindelse i stuen er det vel flintrende ligegyldigt

 

 



__________________
"Det er musikken det drejer sig om"
Til top Vis Music4life's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music4life
 
sirhish
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 01 Januar 2009
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 545
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:44 | IP-adresse registreret  

Jeg er en af de få der har jord-forbindelse i stuen

Til top Vis sirhish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sirhish
 
Music4life
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 25 Juni 2007
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 3776
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:46 | IP-adresse registreret  

sirhish skrev:

Jeg er en af de få der har jord-forbindelse i stuen

Så er det da noget hest at du ikke har jord



__________________
"Det er musikken det drejer sig om"
Til top Vis Music4life's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music4life
 
sirhish
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 01 Januar 2009
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 545
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:49 | IP-adresse registreret  

Det korte af det lange er, hvorfor har man ikke sat jord-ben på 230 volt udgaven ?????
Til top Vis sirhish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sirhish
 
sborup
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 28 December 2009
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 392
Sendt: 27 December 2010 kl. 20:53 | IP-adresse registreret  

Hej.

Jeg vil helt klart mene du skal have muligheden for at tilslutte jord. Hvis det på hjemmesiden er til 120v og har jordben, burde din ihvertfald også ha da den kører på 230v, og det derfor faktisk er endnu vigtigere med jord. Kan du se om det er knækket af eller noget? Mvh Søren

Til top Vis sborup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sborup
 
Music4life
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 25 Juni 2007
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 3776
Sendt: 27 December 2010 kl. 21:01 | IP-adresse registreret  

sirhish skrev:
Det korte af det lange er, hvorfor har man ikke sat jord-ben på 230 volt udgaven ?????

Min havde heller ikke jord og mener at emnet har været omtalt her på forum før, men spørg hifiklubben eller smid Nad en mail.

 

 



__________________
"Det er musikken det drejer sig om"
Til top Vis Music4life's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music4life
 
db89
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 29 December 2007
Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 27 December 2010 kl. 22:21 | IP-adresse registreret  

Grunden til mange nyere forstærkere osv ikke har jordben må vist være at de er dobbelt-isolerede (kan ses ved at der er et ikon med en firkant indeni en anden firkant) så der derfor rent sikkerhedsmæssigt ikke burde være behov for det. 
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
 
Ronin
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
Lyd og Billed Vodskov

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 7545
Sendt: 27 December 2010 kl. 23:53 | IP-adresse registreret  

sborup skrev:

Hej.

Jeg vil helt klart mene du skal have muligheden for at tilslutte jord. Hvis det på hjemmesiden er til 120v og har jordben, burde din ihvertfald også ha da den kører på 230v, og det derfor faktisk er endnu vigtigere med jord. Kan du se om det er knækket af eller noget? Mvh Søren

Det er ikke knækket af - sådan et knækker ikke bare!

Den er ikke født med det, og det er sandsynligvis velovervejet fra producentens side. En forespørgsel hos NAD kunne måske afklare eventuelle spørgsmål.



__________________
Watching "Full House" with the Olsen-twins feels like having a heart attack in slow motion!!
Til top Vis Ronin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ronin
 
Morten A
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 06 September 2008
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 869
Sendt: 28 December 2010 kl. 00:25 | IP-adresse registreret  

Ronin skrev:
sborup skrev:

Hej.

Jeg vil helt klart mene du skal have muligheden for at tilslutte jord. Hvis det på hjemmesiden er til 120v og har jordben, burde din ihvertfald også ha da den kører på 230v, og det derfor faktisk er endnu vigtigere med jord. Kan du se om det er knækket af eller noget? Mvh Søren

Det er ikke knækket af - sådan et knækker ikke bare!

Den er ikke født med det, og det er sandsynligvis velovervejet fra producentens side. En forespørgsel hos NAD kunne måske afklare eventuelle spørgsmål.

Men det er da underligt 120v har jordben og 230v ikke har, eller hvad?

Til top Vis Morten A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten A
 
dan a.
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 31 December 2003
Lokalitet: Østjylland
Status: Offline
Indlæg: 3923
Sendt: 28 December 2010 kl. 02:27 | IP-adresse registreret  

et gæt kunne være at forstærkeren ikke behøves at skulle forbinfes til jord og Nad har fået et godt tilbud på netbrønde uden jord-ben

__________________
Husk det er kun en hobby
Til top Vis dan a.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dan a.
 
sborup
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 28 December 2009
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 392
Sendt: 28 December 2010 kl. 06:44 | IP-adresse registreret  

dan a. skrev:
et gæt kunne være at forstærkeren ikke behøves at skulle forbinfes til jord og Nad har fået et godt tilbud på netbrønde uden jord-ben
Det sidste holder jeg på..Jeg ville ihvetfald altid selv have muligheden af at kunne lege med det hvis man har lyst til det..
Til top Vis sborup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sborup
 
Music4life
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 25 Juni 2007
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 3776
Sendt: 28 December 2010 kl. 09:14 | IP-adresse registreret  

 

Ikke for at forglemme en anden underlig detalje. Hvor er de låsbare XLR stik på forstærkeren. Det er for mig en gåde at man har undladt at udstyre M3 forstærkeren med disse

 



__________________
"Det er musikken det drejer sig om"
Til top Vis Music4life's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music4life
 
Dk11706
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 19 Juni 2004
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 357
Sendt: 31 December 2010 kl. 11:58 | IP-adresse registreret  

Mange nye forstærkere har ikke brug for jordben da de som sagt er dobbelt isoleret, du kan jo bruge det gamle trick med at køre fingeren langsomt henover kabinettet og se om der kommer sådan en snurrende fornemmelse, hvis der gør det så har du brug for en jord ledning. Du kan også teste det ved at røre en radiator og og igen køre håndledet (her er huden fintfølende) henover kabinnettet hvis det gør totalt naller og føles som stød så har du brug for jord . Hvis du ikke mærker noget som helst så er den dobbelt isoleret og jord er uden betydning.

Jeg kan godt selv godt lide at der er jord selvom det ikke er nødvendigt, så jeg plejer at tage en apperat ledning og klippe apperatstikket så der kun er den ende tilbage der skal i stikkontakten, derefter monteret jeg et øje i den afklippede ende på jordledningen og monterer dette bagpå forstærkeren i et af skruehullerne til låget. Til sidst afmonterer jeg NUL og PLUS benet så der ikke er strøm på ledningsstumperne.

Det skal lige siges at jeg bruger en Schuko strømskinne så der er heller ikke noget jordben. På shcuko sidder jorden på siden af stikket i sådan nogle klemmer. Du kan sagtens gøre det med almindelig DK strøm udtag, hvor du kun har jordbenet tilbage, du skal bare være forsigtig så du ikke får en ekstra fase eller nul på kabinettet, når du sætter det i stikkontakten.

Til top Vis Dk11706's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dk11706
 

Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg.
Dette emne er lukket.

  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2026 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes