| Forfatter |
|
jsjohnsen Forum Bruger

Bruger siden: 15 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 32
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hej alle
Jeg er igang med en total renovering af min lejlighed, og i den forbindelse vil jeg lave en HIFI el installation.
Jeg kigger på følgende:
Supra LoRad apparat stik (139/stk)
Supra LoRad (85kr/m) som kabel til væggen og til mit grej.
http://www.av-connection.dk/?ML=335
AHP sikringer og holdere (475kr + 280kr) til tavlen
http://www.highend-sound.com/produkter/1000vis-tilbehoer-til -vinyl-og-andet/ahp-sikringer-og-holdere.aspx
Furutech’s Schuko stikkontakt (fra 178kr)
Total pris:
20*85 + 4*139 + 475 + 280 + 300 = ca. 3500,-
Er der nogle der har erfaringer, som jeg skal have med ind i billedet?
Er der produkter på markedet jeg skal tage en kigger på inden jeg beslutter mig?
Anlæg:
Mac-Mini
TC-Elektronik Connect 8
Densen Beat 200
Densen Beat 305
System Audio 2K Master
Nordost Blue Heaven signal kabler
Nordost Red Dawn Højttaler Kabel
MVH
Jesper Johnsen
|
| Til top |
|
| |
eggers Forum Bruger


Bruger siden: 10 September 2009 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 414
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
|
|
|
Du må vist ikke lave installationer med andet end godkendt 'solid core' kabel – dvs. ikke noget med 'stranded' ledere inde i
væggen.
|
| Til top |
|
| |
Jesse Forum Bruger


Bruger siden: 15 Oktober 2005 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 87
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
|
|
|
Som Eggers er inde på må du rigtig nok ikke lave installationer med andet end godkendte kabler. Der udover er det ikke noget
du selv må give dig i kast med. Det skal laves af en installatør.
Men bedste lille tweak på strømsiden: Få en gruppe kun til anlægget, evt med et kombi relæ. Så det har sin egen HPFi og ikke
bliver påvirket af de andre installationer i huset.
Med venlig hilsen
Elektrikeren
|
| Til top |
|
| |
CasperCU Forum Bruger


Bruger siden: 05 Juli 2005 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 822
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
|
|
|
Jeg er som Jesse også elektriker.
Som tidligere er nævnt så må du IKKE bruge det supra kabel i væggen og med hensyn til tweaks, så er Jesses ide nok det
bedste.
Har hørt en del (voodoo måske) om at nogen synes smeltesikringer lyder bedre end automatsikringer.
Men en ting er sikkert. Du skal sørge for den har sin egen gruppe, da støj fortager sig igennem kablet.
En anden ting du måske skulle tænke på ved installationen er at fremføre kablet med lidt afstand til de andre kabler. For ikke at
der bliver overført støj fra resten af installationen.
|
| Til top |
|
| |
jsjohnsen Forum Bruger

Bruger siden: 15 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 32
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
|
|
|
Der kan selvfølgelige være en detalje der...
Så lige dette kabel:
http://www.el-grossisten.com/pi/El_kabel_armeret_PAPJ_5x2_5_ afm%C3%A5lt_pr_m_4687_1422.aspx
På billedet ser det nu ikke ud til at være solid core, men der står der at den må indmures?
Er det uden betydning om den indmures eller trækkes i flex rør?
Det er nu ikke selv byg, men med byg ;-)
Det kommer ikke på tale at lave en installation der ikke er lovlig.
Hvilke muligheder er der for at indmure et skærmet kabel, der giver en lovlig installation?
|
| Til top |
|
| |
CasperCU Forum Bruger


Bruger siden: 05 Juli 2005 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 822
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
|
|
|
PS
Havde ikke lige set den sikringsgruppe du ville sætte op før nu. Men hvis du har tænkt dig at bruge den. så gør dig selv den
tjeneste at købe en god sjat ekstra sikringer. da den type ikke er standart i danmark.
|
| Til top |
|
| |
CasperCU Forum Bruger


Bruger siden: 05 Juli 2005 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 822
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
|
|
|
PAPJ kabel må du godt bruge.Det er solid core installationskabel.
Det er ligegyldigt hvordan det bliver brugt da det er godkendt til det hele.
Det er blot at lode en leder på hvis du vil bruge kappen som skærm.
|
| Til top |
|
| |
jsjohnsen Forum Bruger

Bruger siden: 15 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 32
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
|
|
|
Jamen det er jo dejligt.
30kr er jo også billigere end 85kr, det kan være jeg skal købe en rulle med 100 meter, og få skærmede kabler i hele hytten, så
snakker tingene da ikke med hinanden...
|
| Til top |
|
| |
Jesse Forum Bruger


Bruger siden: 15 Oktober 2005 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 87
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
|
|
|
Det gør ingen forskel om det trækkes i flexrør eller ej (undtagen hvis man en dag skal udskifte det)
MHT til den sikringsgruppe - så som CasperCU siger så er det ikke en standard gruppe - så køb ekstra sikringer hvis du ønsker
den - Men tror ærligt talt der er tale om Vodoo her  Har endnu aldrig set en måling der viser at speciel sikringsgruppe skulle
være anderledes end en standard. Så spar du hellere pengene her og brug den på noget god musik
|
| Til top |
|
| |
jsjohnsen Forum Bruger

Bruger siden: 15 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 32
|
| Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
|
|
|
Nogle af jer elektrikere der har noget skærmet 3x2.5 liggende og samle støv?
Bare en tanke, må man tage 5x1.5, og sætte to ledere parallelt og kører 16A?
|
| Til top |
|
| |
CasperCU Forum Bruger


Bruger siden: 05 Juli 2005 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 822
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
|
|
|
Med hensyn til at ligge lederne parallelt, så ved jeg faktisk ikke om det er lovligt eller ej. Ved at man gør det når det er meget
store kabler (240mm2 og op) men om det er noget der bliver praktiseret i den størrelse må jeg undersøge.
Det ville være meningsløst at skærme alle kablerne i huset, da hvis de andre kabler har en afstand på 30cm eller mere ikke
kan overføre EMI(Støj). men skærmen er vigtig pga trådløse signaler, wifi, 3G, GSM, TV, mm.
|
| Til top |
|
| |
gli- Branchemedlem

Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 1516
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
|
|
|
Det med solid core, er det kun hvis det bliver muret ind? Det betyder at hvis det føres (hedder det ikke det?) over isoleringen eller hænger på kabelbakker kan man bruge alverdens typer og produkter??
|
| Til top |
|
| |
ginger Udelukket fra forum

Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011 Lokalitet: Fyn Øst
Status: Offline Indlæg: 267
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
|
|
|
man må ikke trække 1,5" parallelt og sikre med 16a.
at skærme et netkabel i husinstallation profiterer kun installatøren på
en gruppeafbryder klasse d (slowblow/træg/langsom sikring) er at foretrække til hifi
bedst af alle løsninger er en gigantisk skilletrafo
|
| Til top |
|
| |
gli- Branchemedlem

Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 1516
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
|
|
|
Nej 16A = 2,5 mm² ledning
Skærmet kabel afhængig af øvrige installationer og udstråling vel? Bryder = kobber + så stor som du har råd til, og ikke automat sikring Skilletrafo er ikke det værd, har prøvet, død og træg lyd
|
| Til top |
|
| |
ginger Udelukket fra forum

Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011 Lokalitet: Fyn Øst
Status: Offline Indlæg: 267
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
|
|
|
det er kilden/kablet som støjer der skal skærmes!
en skilletrafo fjerner samtlige peaks og adskiller galvanisk fra nettets skidt og spektakel - trafoen skal dog være stor i va for ikke at dæmpe dynamikken i klasse b amps til frontends og pre kan man nøjes med trafoer tilsvarende nominelt forbrug
|
| Til top |
|
| |
jsjohnsen Forum Bruger

Bruger siden: 15 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 32
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
|
|
|
Om du skærmer kilden, eller signalet du ikke ønsker støj på, kommer ud på et.
Så et skærmet/armeret kabel til væggen, er den eneste lovlige løsning jeg kan vælge.
Kan man få 3x2.5" armeret kabel?
Jeg tror også der er voodoo i en HIFI sikringer, men hvis Voddoo'en virker på stemmen i mit baghoved der siger at der kan
hentes noget så kan det være nok til at retfærdiggøre små 1000 kr.
Hvad er folks erfaringer med disse - giver det noget?
Hvilken fordeler dåse skal man vælge, regner med en stikkontakt, og en fordeler boks.
4 udtag bør være nok til mit setup.
|
| Til top |
|
| |
dan a. Forum Bruger


Bruger siden: 31 December 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 3923
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
|
|
|
sikringen er let at finde i tyskland, så du behøver ikke have et kæmpe lager af dem.
Vedr. instalationskabel, så er det altså ikke kun solid core der må bruget, det kan udemærket være multi core kabler, jeg er selv uddannet elektriker og har været med til at lave mange +10000 m2 byggerrier gennem de sidste 20 år, multi core kabler bruges, de skal bare have en kappe som er godkendt til de forhold som kablet skal ligge i. Det sker også at grosistorene ikke kan lever et solid core instalations kabel og så levere de multi core versionen i stedet for, grunden til at man ikke ser multi core udbret er at det er væsentlig dyre, så det er ganske enkelt dårlig økonomi at bruge multi core.
Iden om et PAPJ kabel er ikke dum, nap en 5x1,5 mm2 PAPJ (2 led til fase og 2 led til nul) og en 10 A gruppe evt med seperat HPFI-relæ foran, så skal det nok blive godt.
__________________ Husk det er kun en hobby
|
| Til top |
|
| |
Jesse Forum Bruger


Bruger siden: 15 Oktober 2005 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 87
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
|
|
|
Du kan sagtens få 3x2,5 skærmet og armeret kabel (der er dog ikke krav om det skal være armeret, selvom det skal indmures
 )
Hvis det alligevel er nyt? Hvorfor så ikke bare få lavet 4 stikkontakter ved siden af hinanden i væggen?
|
| Til top |
|
| |
ginger Udelukket fra forum

Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011 Lokalitet: Fyn Øst
Status: Offline Indlæg: 267
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
|
|
|
jsjohnsen skrev:
Om du skærmer kilden, eller signalet du ikke ønsker støj på, kommer ud på et.
Så et skærmet/armeret kabel til væggen, er den eneste lovlige løsning jeg kan vælge.
Kan man få 3x2.5" armeret kabel?
Jeg tror også der er voodoo i en HIFI sikringer, men hvis Voddoo'en virker på stemmen i mit baghoved der siger at der kan
hentes noget så kan det være nok til at retfærdiggøre små 1000 kr.
Hvad er folks erfaringer med disse - giver det noget?
Hvilken fordeler dåse skal man vælge, regner med en stikkontakt, og en fordeler boks.
4 udtag bør være nok til mit setup.
|
|
|
nej det kommer ikke ud på et - af samme årsag indgår afskærmning af kabler til og fra støjkilder i stærkstrømsreglementet. at man så kan vælge at afskærme enkelte kabler til og fra ikke-støjende komponenter,er jo en privatsag...
|
| Til top |
|
| |
jsjohnsen Forum Bruger

Bruger siden: 15 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 32
|
| Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
|
|
|
dan a. skrev:
sikringen er let at finde i tyskland, så du behøver ikke have et kæmpe lager af dem.
Vedr. instalationskabel, så er det altså ikke kun solid core der må bruget, det kan udemærket være multi core kabler, jeg er
selv uddannet elektriker og har været med til at lave mange +10000 m2 byggerrier gennem de sidste 20 år, multi core kabler
bruges, de skal bare have en kappe som er godkendt til de forhold som kablet skal ligge i. Det sker også at grosistorene ikke
kan lever et solid core instalations kabel og så levere de multi core versionen i stedet for, grunden til at man ikke ser multi core
udbret er at det er væsentlig dyre, så det er ganske enkelt dårlig økonomi at bruge multi core.
Iden om et PAPJ kabel er ikke dum, nap en 5x1,5 mm2 PAPJ (2 led til fase og 2 led til nul) og en 10 A gruppe evt med
seperat HPFI-relæ foran, så skal det nok blive godt.
|
|
|
Fandt en fyr der sælger en ordentlig bunke armeret kabel ca 100m til 700 så bliver det hele bare armeret, så er alt skærmet så
kan jeg nok ikke gøre så meget mere.
|
| Til top |
|
| |