| Sendt: 09 Marts 2009 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
|
|
|
Device adress, kan du se i menuen på din DPA-1 inde under communication. Den vil default være sat til 0. Men tjek også at hastigheden er den samme i DPA-1 og i programmet.
Men probelmet kan sagtens være din USB-seriel konverter, det er desværre ikke alle USB-seriel konverter på markedet der rent faktisk opfører sig som en rigtig RS232 port. Min effaring er at det skal helst være en der er bygget på FTDI chipset som feks denne her. Men du kan evt forsøge at sætte hastigheden ned, det skal jo gøres både i menuen på DPA-1 og i programmet
|