Hej alle,
Står og laver ny el-installation og tænker her på om man skulle lave en speciel Hifi gruppe samt kabler/stikkontakt..

Har disse kabler til at ligge 3x1.5 - 3x2.5 - skærmet 3x1.5 samt 3x1.5 skærmet
Hvilke skal jeg anvende og er der overhovedet noget at hente lydmæssigt ?
Hvilke forsikring er lovligt ? man kan jo få stikkontakter mærket 16A som denne her:

http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=501N5011 
 
Så kan det betale sig når jeg nu har kablerne til at ligge ?



__________________
Vh. Søren
Til top Vis Søren Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren Andersen
 
Weezer
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar
Tager en pause!

Bruger siden: 30 December 2003
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 500
Sendt: 25 November 2015 kl. 20:25 | IP-adresse registreret  

Hvis jeg var dig, så ville jeg få lavet en speciel hifi gruppe. Den Opus stikkontakt, som du linker til, må maks forsikres med en 13A sikring (det er
direkte aflæsning). Hvis jeg var dig ville jeg forbinde den det 3x2,5 kabel som du har. Jeg ser som sådant ikke noget i vejen for at gøre det, da det
er stører end et 3x1,5 kabel, og stadigt lave forsikringen med 13A.
For ikke så lang tid siden, lavede jeg kablet fra stikkontakten til resten af anlæget fra 0,75 til 1,5 vi taler måske 2-3m - Ja, jeg vil sku godt
indrømme det, men jeg havde ik forventet det ville gøre nogen som helst forskel. Men ja, det gjorde det

Det er sikkert andre, som kan svare på om det 3x1,5 skærmet vil være bedre end 3x2,5 - men dette afhænger også af om du har noget som
"støjer" som ligger tæt på kablet, der hvor du har tænkt dig at trække det
Til top Vis Weezer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weezer
 
Weezer
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar
Tager en pause!

Bruger siden: 30 December 2003
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 500
Sendt: 25 November 2015 kl. 20:26 | IP-adresse registreret  

*Strømmen til dine stikkontakter kan meget nemt være ført både gennem andre sikkontakter og lampeudtag
Til top Vis Weezer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weezer
 
Miav
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 24 November 2013
Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline
Indlæg: 541
Sendt: 25 November 2015 kl. 20:27 | IP-adresse registreret  

Jeg ville helt klart bruge et 3x2,5 installationskabel, det er nemlig dette jeg bruger til min HiFi-installation. Hertil bruger jeg en 13A
gruppe.
Dette fungerer ganske godt jeg føler det er en tand bedre end da jeg havde 3x1,5 som forsyning til anlægget, men det var i et andet rum,
så det måske godt snyde lidt.
Til top Vis Miav's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miav
 
Weezer
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar
Tager en pause!

Bruger siden: 30 December 2003
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 500
Sendt: 25 November 2015 kl. 20:42 | IP-adresse registreret  

Hvis du har kablet, så kan du evt lave en midlertidig, hen over gulvet - og se hvilken forskel det giver
Til top Vis Weezer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weezer
 
Søren Andersen
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 December 2006
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 418
Sendt: 25 November 2015 kl. 21:12 | IP-adresse registreret  

Weezer, kablet trækkes direkte fra egen sikringsgruppe så der er ikke andet på den kabel/sikringsgruppe.

Men hvad siger loven ? kan jeg bruge en 16A forsikring til et stikkontakt specielt til Audio.
De 3*2.5 kabel og stikkontakten er jo godkendt til 16A

Hvad med skærmet kabel er det uden betydning ?
Til top Vis Søren Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren Andersen
 
Weezer
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar
Tager en pause!

Bruger siden: 30 December 2003
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 500
Sendt: 25 November 2015 kl. 21:25 | IP-adresse registreret  

De Opus stikkontakter er kun godkendt til en forsikring på 13A, som jeg lige læser det. Samtidigt, så er de normale 230V~stik kun godkendt til 13A -
ellers skal du over i nogle blå CEE. Personligt ville jeg kun forsikre med 13A - Men, det kan være at der er en installatør, som kan give et bedre svar
her
Skærmningen har primært betydning de steder, hvor du har en støjindstråling fra andre kabler eller støjkilder. I de stører proff installationer laver
man respekt afstande mellem de forskellige installationstyper, eks mellem 230V~installationerne og signal kabler - for at minimere støjindstrålingen.
Jeg havde engang et ferie job på et kraftværk - der kunne der være så megen støjindstråling at du kunne pille sikringerne ud i den ene ende af
kablet og trække gnister i den anden ende. Men, det er normalt ikke noget, som man skal tænke på i en alm installation
Når du skriver skærmet - så går jeg ud fra at der er en metal skærm omkring kablet - men, har denne forbindelse til jord?
Har du evt noget, som støjer der hvor du skal trække kablet, her tænker jeg på ældre, ikke sinus, lysdæmpere bor i nærheden af en stor sender,
osv?
Til top Vis Weezer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weezer
 
Søren Andersen
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 December 2006
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 418
Sendt: 25 November 2015 kl. 21:39 | IP-adresse registreret  

Ja en kabel med skærm som kan tilsluttes til jord i tavlen, men som du skriver så har jeg ikke noget som skulle kunne støje så det er nok ikke nødvendigt..
Vedr. stikkontakt så står der på alle dem uden afbryder at mærke strøm er angivet til 16A ??
Men har så også hørt at det kun er lovligt at forsikre alm. stikkontakter med 13A men ved det ikke, det er jo heller ikke normalt at bruge 3x2.5 til formålet og da 3x1.5 kun er godkendt til 13A så kunne det jo ligge i det ?
Men ved da heller ikke om der er nogen forskel, så måske jeg bare skal holde mig til 13A.
Til top Vis Søren Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren Andersen
 
Miav
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 24 November 2013
Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline
Indlæg: 541
Sendt: 25 November 2015 kl. 21:44 | IP-adresse registreret  

Jeg ville ikke bruge ret meget tid på skærmet kabel til forsyningen, da man for det meste bruger skærmet kabel for minimere udstrålingen.
Hvor meget støj tror du der bliver induceret på 230V, og som så kan høres tæt på intet.
Så det er udstråling der er den store fjende, og vil formentlig ikke have nogen betydning, med mindre dit installationskabel føres langs
signal- eller højttalerkabler.
Derfor kan det godt svare sig at bruge skærmede tilledninger fra stikkontakten af, her ligger Power-kablerne jo ofte parallelt med signal- og
højttaler kabler.
Om du bruger 13A eller 16A tror jeg ikke du vil opdage med mindre du bruger meget effekt, samtidigt bliver det svært at gøre din
installation lovlig hvis du vil bruge 16A sikringer, du kan dog bruge CEE stik men de er jo ikke ligefrem pæne i en alm. installation.
Til top Vis Miav's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miav
 
Weezer
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar
Tager en pause!

Bruger siden: 30 December 2003
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 500
Sendt: 25 November 2015 kl. 21:55 | IP-adresse registreret  

Hvis ikke du har noget der støjer - så brug det 3x2,5 kabel. Nogle steder der benyttes der skærmede kabler - men, det er kun i installationer, hvor
der bliver trukket meget store strømme, eller er andre støjkilder
Til top Vis Weezer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weezer
 
Stanley
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 29 Januar 2006
Lokalitet: Fyn
Status: Offline
Indlæg: 3344
Sendt: 26 November 2015 kl. 08:41 | IP-adresse registreret  

Søren Andersen skrev:
Ja en kabel med skærm som kan tilsluttes til jord i tavlen, men som du skriver så har jeg ikke noget som skulle kunne støje så det er nok ikke nødvendigt..
Vedr. stikkontakt så står der på alle dem uden afbryder at mærke strøm er angivet til 16A ??
Men har så også hørt at det kun er lovligt at forsikre alm. stikkontakter med 13A men ved det ikke, det er jo heller ikke normalt at bruge 3x2.5 til formålet og da 3x1.5 kun er godkendt til 13A så kunne det jo ligge i det ?
Men ved da heller ikke om der er nogen forskel, så måske jeg bare skal holde mig til 13A.


Du kunne måske også overveje om du har behov for mere ?

Jeg fandt lige et billede af din forstærker. Der står max 1000 W ved netindgangen svarende til ca 4,3 Amp. Der sidder tilsyneladende en 8 Amp sikring i forstærkeren. Og hvor tit spiller du med max. volumen ?
De øvrige enheder bruger ikke så meget strøm så du kommer i nærheden af 13 Amp. samlet.

Medmindre du har planer om at købe større forstærker og ønsker om at kunne spille tordnende højt burde du vel ikke få problemer med 13 Amp.

Er det meningen at du skal lave det hele selv ? Hvis du alligevel skal have en autoriseret elektriker til at lave noget af installationen burde han kunne svare på hvad der er lovligt.
Til top Vis Stanley's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stanley
 
Chrillerman
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 11 Januar 2016
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 7
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 17:13 | IP-adresse registreret  

Der må forsikres med 16 ampere hvis producenten af de benyttede materiel tillader det. Dog skal kablet hertil være 2,5mm2. Du kan også bare
forsikre med 13a på 2,5mm2

13 a = 2990w
16 a = 3680w

Hilsen elektrikeren
Til top Vis Chrillerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chrillerman
 
Chrillerman
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 11 Januar 2016
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 7
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 17:16 | IP-adresse registreret  

Dvs den der linkes til er godekendt til 16 a forsikring, og at der bliver hevet 16 a ud.
Til top Vis Chrillerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chrillerman
 
Lygtemanden
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 12 November 2004
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 94
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 17:50 | IP-adresse registreret  

alle stikkontakter idag må forsikres med 16 amp så det er bare lækkert

http://www.lk.dk/produkter/afbrydermateriel-lk-fuga/lk-fuga/ indsats/stikkontakt/1-modul-2-pol-med-jord-hvid/
Til top Vis Lygtemanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lygtemanden
 
Chrillerman
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 11 Januar 2016
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 7
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 18:08 | IP-adresse registreret  

Kommer an på hvilken en man vælger. Lk er i gang med en udskiftning af fuga materiel. I løbet af foråret, således at alt kan tage 16 a

Dit link virker ikke, men her kan ses at 16a ikke altid er godkendt.

http://www.lk.dk/produkter/afbrydermateriel-lk-fuga/lk-fuga/ indsats/stikkontakt-med-1-pol-afbryder/2-pol-hvid/
Til top Vis Chrillerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chrillerman
 
staffi
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 18 Januar 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 193
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 19:01 | IP-adresse registreret  

Nu der snakkes og sikringer og kabel størrelser, så kan jeg ikke la vær med at tænke på .... Hva skal der i grunden forsikres med i forhold til den
tilsluttede forstærker/brugsgenstand ..?

Her tænker jeg hvis der sker en fejl med forstærkeren som er større en "fin" sikringen kan fange..?
Til top Vis staffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af staffi
 
FLarsen
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 18 Januar 2004
Lokalitet: Østjylland
Status: Offline
Indlæg: 285
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 19:13 | IP-adresse registreret  

Så er det at sikringen springer / afbryder, hvilket medfører at der ikke længere går noget strøm.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
 
staffi
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 18 Januar 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 193
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 19:20 | IP-adresse registreret  

Muligt ... Men hvis en forstærker er mærket... Max 10 amp... Hva sker der så hvis der sidder 16A foran..?
Til top Vis staffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af staffi
 
Weezer
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar
Tager en pause!

Bruger siden: 30 December 2003
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 500
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 19:44 | IP-adresse registreret  

staffi skrev:
Muligt ... Men hvis en forstærker er mærket... Max 10 amp... Hva sker der så hvis der sidder 16A foran..?


Det sker der ikke noget ved Normalt er alle forstærkere/apparater udstyret med en sikring internt
Til top Vis Weezer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weezer
 
staffi
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 18 Januar 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 193
Sendt: 12 Januar 2016 kl. 20:00 | IP-adresse registreret  

Ok underligt, men forstår ikke helt det med større kvadrat skal give bedre lyd... Der sidder i de fleste forstærkere en trafo som typisk er med adskilte
viklinger... Er strømmen internt i forstærkeren ikke adskildt fra selve kablet i installationen.. ? Jeg er godt med på at større kvadrat på ledninger giver
mindre modstand mht hvis der sker en fejl bliver den fanget hurtigere men hvis forstærkeren kun bruger 10A hva så..? Er resten så ikke spildte
kræfter..?
Til top Vis staffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af staffi
 

Side af 4 Næste >>
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes