Sendt: 03 Februar 2005 kl. 21:30 | IP-adresse registreret  

Klabo skrev:

Man må IKKE have flere jordspyd i samme bygning....medmindre de er koblet sammen. Min anbefaling er derfor lad være med at rode med elinstallationer medmindre i er autoriseret?? forestil jer den sitiuation at der sker en fejl og ejemdommen brænder ned og i har lavet alverdens finurligheder i har læst om på nettet!!!forklar det til forsikrings selskabet...

God fornøjelse.

Men hvis jeg alligvel skal anbefale noget ville jeg sætte et par spyd sammen med en 10mm/2 og forbinde til anlæggets udtag SAMMEN med husets jord, så vil anlægget have sin "egen" jord da strøm løber den letteste vej og loven er overholdt!!

Egen gruppe?? Mere "resistant" over for husstandens spændingsdyk (fx. støvsuger) ide'en er god!! Men husk autorisationen??

Klabo, jeg ved ikke om du ref. til mit indlæg - men jeg tænker ikke på jordspyd (bor på 5 sal), jeg bruger den berømte "0", der skulle være "jord" - ifølge elektrikeren skulle det være godt nok... Han sagde også at dét at give anlægget en sep. gruppe, er rigtigt godt - nok det bedste ved det hele

Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
 
klc-audio
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 521
Sendt: 03 Februar 2005 kl. 21:59 | IP-adresse registreret  

Klabo skrev:

Man må IKKE have flere jordspyd i samme bygning....medmindre de er koblet sammen. Min anbefaling er derfor lad være med at rode med elinstallationer medmindre i er autoriseret?? forestil jer den sitiuation at der sker en fejl og ejemdommen brænder ned og i har lavet alverdens finurligheder i har læst om på nettet!!!forklar det til forsikrings selskabet...

God fornøjelse.

Men hvis jeg alligvel skal anbefale noget ville jeg sætte et par spyd sammen med en 10mm/2 og forbinde til anlæggets udtag SAMMEN med husets jord, så vil anlægget have sin "egen" jord da strøm løber den letteste vej og loven er overholdt!!

Egen gruppe?? Mere "resistant" over for husstandens spændingsdyk (fx. støvsuger) ide'en er god!! Men husk autorisationen??

Jeg  har en seperat jord til mit grej og det havde elektrikkeren ingen problemer med. Jeg har fulgt flere tråde herinde vedrørende jord, seperate grupper og lign. Det forekommer mig der er vis forskel i opfattelsen af hvad der er lovligt/ulovligt, rigtig/forkert.

Er der skrevet flere forskellige lærebøger for elektrikkere/installatører ??

Effekten af jord.... nu er tanken om en sub helt forstummet.

Til top Vis klc-audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klc-audio
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 03 Februar 2005 kl. 23:25 | IP-adresse registreret  

klc-audio skrev:

Er der skrevet flere forskellige lærebøger for elektrikkere/installatører ??

Næh, nej, der er kun den samme. Stærkstrømbekendtgørelsen. Måske kan Klabo komme med en henvisning til hvilken paragraf det står i, at man ikke må have forskellige jordspyd i en installation. Det kan jeg nemlig ikke se noget problem i. I hvert fald ikke hvis man ikke kan komme til at røre apparater med hver sin jord samtidigt.

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
brianm
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 656
Sendt: 03 Februar 2005 kl. 23:52 | IP-adresse registreret  

Svend P

Næh, nej, der er kun den samme. Stærkstrømbekendtgørelsen. Måske kan Klabo komme med en henvisning til hvilken paragraf det står i, at man ikke må have forskellige jordspyd i en installation. Det kan jeg nemlig ikke se noget problem i. I hvert fald ikke hvis man ikke kan komme til at røre apparater med hver sin jord samtidigt.

[/QUOTE skrev:

Nu skal jeg ikke gøre mig klog på en masse her.. Men jeg mener helt bestemt, at når man jorder, er det for at potentialeudligne. Hvis man jorder med to forskellige jordspyd, og har dem tilkoblet to systemer i samme bygning, så er der fare for pontetialeforskelle på jorden.. Derfor mener jeg, at de to jordsystemer bør være koblet sammen, og det

Nu skal jeg ikke gøre mig klog på en masse her.. Men jeg mener helt bestemt, at når man jorder, er det for at potentialeudligne. Hvis man jorder med to forskellige jordspyd, og har dem tilkoblet to systemer i samme bygning, så er der fare for pontetialeforskelle på jorden.. Derfor mener jeg, at de to jordsystemer bør være koblet sammen, og det bedste sted for mig at se, ville være i jordklemmerne i gruppetavlen.  Det er bare mine teorier, om de er rigtige eller forkerte ved jeg ikke. Men jeg ved at i industrien gør vi en hel masse for at undgå potentialieforskelle, simpelthen ved at lave udligningsforbindelser, så alt har samme potentiale.

håber jeg har kunnet udtrykke mig korrekt..

mvh

Til top Vis brianm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brianm Besøg brianm's Websted
 
Klabo
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 April 2004
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 511
Sendt: 04 Februar 2005 kl. 14:36 | IP-adresse registreret  

>mørch...nemlig

Svend P> Jeg finder det frem, men efter hvad jeg kan huske er reglen ikke så gammel, før i tiden havde man jo adskilling jordspyd rundt omkring hvor man knaldede tavler op. Jeg finder lige SB nr idag...

Klaus

Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
 
JRGW
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 August 2004
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1303
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 23:08 | IP-adresse registreret  

Nu stiller jeg lige et spørgsmål især efter at have læst Jensens indlæg.Tænker også på at lave en seperat gruppe til anlæget mangler kun gruppen der skal sættes op.Er det lovligt at montere en 16A gruppe til 230V eller skal man nøjes med 13A som jeg tror?

Det optimale vil vel være 16A ud fra et forsyningsmæssigt synspunkt.



__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872
Til top Vis JRGW's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JRGW
 
Go4it
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 28 Juli 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1186
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 23:27 | IP-adresse registreret  

JRGW skrev:

Nu stiller jeg lige et spørgsmål især efter at have læst Jensens indlæg.Tænker også på at lave en seperat gruppe til anlæget mangler kun gruppen der skal sættes op.Er det lovligt at montere en 16A gruppe til 230V eller skal man nøjes med 13A som jeg tror?

Det optimale vil vel være 16A ud fra et forsyningsmæssigt synspunkt.

Som regel er det 10 el. 16 A der kan være tale om. Og med hensyn til 16 A så er det kablet der kan være "flaskehals" dvs. kablet skal være 3 x 2,5 mm i 16 A.

Det er vist noget med brandsikkerhed (modstand i kabel=varmeudvikling)

Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 23:37 | IP-adresse registreret  

Go4it skrev:
JRGW skrev:

Nu stiller jeg lige et spørgsmål især efter at have læst Jensens indlæg.Tænker også på at lave en seperat gruppe til anlæget mangler kun gruppen der skal sættes op.Er det lovligt at montere en 16A gruppe til 230V eller skal man nøjes med 13A som jeg tror?

Det optimale vil vel være 16A ud fra et forsyningsmæssigt synspunkt.

Som regel er det 10 el. 16 A der kan være tale om. Og med hensyn til 16 A så er det kablet der kan være "flaskehals" dvs. kablet skal være 3 x 2,5 mm i 16 A.

Det er vist noget med brandsikkerhed (modstand i kabel=varmeudvikling)

Du kan lovligt sætte 13A foran et 1.5 mm2 kabel, som er standard i alm. lysinstallation. Men hvis du vil op i 16 A, kræver det ganske rigtigt at kablet er 2.5 mm2.

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
JRGW
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 August 2004
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1303
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 23:57 | IP-adresse registreret  

Jamen så er det jo godt at jeg har lavet 5x2,5mm.Hvad så med kontakterne de er de alm 3benet med jord er det godt nok? 

__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872
Til top Vis JRGW's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JRGW
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 00:05 | IP-adresse registreret  

Ja, de er fine nok. Hvis det skal være "hifi rigtigt" så anbefales de stikkontakter der er uden afbryder.
Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Twellmann
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline
Indlæg: 211
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 18:35 | IP-adresse registreret  

i følge LK må de alm fuga uden afbryder vist kun forsikres med 13A



__________________
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
 
JRGW
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 21 August 2004
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1303
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 21:13 | IP-adresse registreret  

Twellmann skrev:

i følge LK må de alm fuga uden afbryder vist kun forsikres med 13A

Ja jeg kunne da godt forstille mig at de ikke var specificeret til mere end 13A max.Så skulle man måske montere de EU stik som kan tåle 16A det ser bare lidt voldsomt ud,og hvad så med de stik som går ind i apperaterne.

 



__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872
Til top Vis JRGW's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JRGW
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 21:25 | IP-adresse registreret  

Twellmann skrev:

i følge LK må de alm fuga uden afbryder vist kun forsikres med 13A

Nej, de må kun belastes med 13 A. De må godt forsikres med 16 A. Så er det op til dig at sørge for at de ikke bliver udsat for mere via de apparater du sætter til.

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Go4it
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 28 Juli 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1186
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 22:33 | IP-adresse registreret  

Hey - jeg har 3 af disse el-kabler (jorma) som har Schuko stik  Ved I hvor jeg kan købe (hun) Schuko stik, til indbygning...  Og NEJ jeg skal ikke bruge hverken Supra el. Jorma strømskinne - og IKEA har dem heller ikke 

På forhånd tak

Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
 
Groove
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum
Avatar

Bruger siden: 05 Marts 2004
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 1787
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 22:59 | IP-adresse registreret  

gli- skrev:

Ja pas på med køkkenjord og radiatorjord.

Jeg har målt et spændingspotentiale på 110 VAC mellem mine apparat jord og radiator. det tør jeg ikke koble hifi'en til.

Det bedste vil være en separat hifi jord, men kan man jo ikke lave i en lejlighed.

Gli

Potentialet på 110V på chassis af apparatet har intet med "radiatorjord" at gøre. Det er en simpel spændingsdeling imellem to seriekoblede kondensatorer i apparatets netfilter, der ikke er jordforbundet som det burde.

Dette er et normalt fænomen på PC udstyr. Tilslut jord og spændingspotentialet "forsvinder"...



__________________
"Gentlemen! You can't fight in here, this is the war room!"
Til top Vis Groove's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Groove
 
Go4it
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 28 Juli 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1186
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret  

Go4it skrev:

Hey - jeg har 3 af disse el-kabler (jorma) som har Schuko stik  Ved I hvor jeg kan købe (hun) Schuko stik, til indbygning...  Og NEJ jeg skal ikke bruge hverken Supra el. Jorma strømskinne - og IKEA har dem heller ikke 

På forhånd tak

Ja så må jeg hellere selv svare  Fandt ud af at "RS components" har et lille udvalg, se: http://www.rsonline.dk/cgi-bin/bv/home/Home.jsp?BV_SessionID =@@@@1903252646.1107986359@@@@&BV_EngineID=ccceadddkiljf mgcfngcfkmdgkldfin.0&cacheID=dkie&3285439160=3285439 160&11079863631520.027286662805595052=11079863631520.869 2110357994216&com.broadvision.session.new=Yes

Ja det var et da et link der vil noget...

Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
 
Go4it
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 28 Juli 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1186
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 23:09 | IP-adresse registreret  

Skal i week-enden trække kabel til den store guldmedalje. Elinstallatør kommer i næste uge for at tilslutte kablet (3 x 2,5 mm x 12m)...

Havde først tænkt mig at jeg ville lokke Elmanden til at tilslutte 3 kabler (ét til hvert app.) i én gruppe - meeen det er vist lidt overdrevet  - hvis det overhodet kan lade sig gøre...

Men glæder mig til at høre om der er nogen forbedring

 

Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
 
StudioSound
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
StudioSound

Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Status: Offline
Indlæg: 1275
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 23:24 | IP-adresse registreret  

Go4it skrev:

Havde først tænkt mig at jeg ville lokke Elmanden til at tilslutte 3 kabler (ét til hvert app.) i én gruppe - meeen det er vist lidt overdrevet  - hvis det overhodet kan lade sig gøre...

Hvis du tager fra en 3-faset gruppe, kan du bruge en fase til hvert apparat.

Mvh,

Karsten



__________________
www.studiosound.dk
Til top Vis StudioSound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af StudioSound Besøg StudioSound's Websted
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 23:39 | IP-adresse registreret  

[/QUOTE]

Hvis du tager fra en 3-faset gruppe, kan du bruge en fase til hvert apparat.

[/QUOTE]

Det er så ikke nogen god ide:  http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13958

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Go4it
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 28 Juli 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1186
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret  

Det gør jeg så ikke alligevel - så det bliver ikke noget problem - men jeg glæder mig stadig: vender tilbage med mine lydoplevelser,,,

Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
 

<< Forrige Side af 4 Næste >>
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2025 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes