Sendt: 04 Marts 2005 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
|
|
|
Jeg blev bedt om at dokumentere at det ikke er tilladt at have flere jordspyd i samme bygning. Det er klart at man kan have alle de jordspyd man vil men de SKAL kobles sammen. Her er lidt fra stærkstrøms bekendtgørelsen. Enhver kan jo sige sig selv at man kan komme til at røre 2 strømførende dele med forskelligt potentiale i samme stue. Hvis den ene del har bedre jordforbindelse end den anden for man en over nallerne. God fornøjelse.
Det gjorde man endel i gamle dage da man lavede det man kaldte EDB jord, så sad kontordamen og rørte ved pc'en og lampen og var derfor ved at stille træskoene hver gang.....
3. Fortolkninger vedrørende supplerende udligningsforbindelser
3.1 Supplerende udligningsforbindelserskal forbinde alle fremmede ledende dele og alle udsatte dele, som kan berøres samtidigt (se 413.1.6).
Udligningsforbindelserne skal normalt udføres i eller umiddelbart ved det pågældende område, og de skal forbindes til beskyttelseslederne for alt elektrisk materiel i området, herunder også til beskyttelsesledere til stikkontakter.
3.2 Hvis alt materiel i det område, hvor der er krav om supplerende udligningsforbindelser, forsynes fra den samme gruppetavle, og ingen af gruppeledningerne til området er længere end 10 m, behøver de enkelte beskyttelsesledere dog ikke at blive forbundet til udligningsforbindelsen direkte i eller umiddelbart ved det pågældende område. I så fald anses sammenkoblingen af beskyttelseslederne i gruppetavlen for tilstrækkelig, og udligningsforbindelserne fra de fremmede ledende dele kan da tilsluttes til en eller flere beskyttelsesledere i det pågældende område eller til beskyttelseslederklemmen i gruppetavlen.
|