Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 09:45 | IP-adresse registreret  

Twellmann skrev:

jeg bor i hellerup

relæet slår ikke fra hvis man måler modstanden til jord

Hvis din MÅLING af modstand til jord ikke får HFI-relæet til at slå fra er der 3 muligheder:

  1. HFI-relæet virker ikke (sjældent men kan afgørs med test.knappen på relæret)
  2. Din måling af modtand trækker ikke strøm nok
  3. Din jordledning er ikke forbundet til jord

For nu at gøre det simpelt: Forbind en pære/lampe til fase og jord. Så skal HFI-relæet slå fra. hvis pæren i stedet lyser, så er din jord forbundet til NUL og altså ikke en jordforbindelse og den skal STRAKS demonteres eller endnu bedre udbedres. Hvis pæren ikke lyser og HFI-relæet ikke slår fra er det måske ikke FASE og jord du har fat i men NUL og jord, så prøv med det andet ben i stikkontakten (men igen - en polsøger er alletiders ).

(Snakken om aktiv jord er noget sludder. Der kan tales om FAKTISK jord og VIRTUEL jord, og så kan der iøvrigt være tale om at jordingen er etableret et stykke væk fra selve installtionsstedet, således at den jord der er i installationen ikke har samme potentiale som den jord der rent faktisk er på stedet hvor du står, men HFI relæet reagerer på den strøm som kommer "ud" af fasen og som ikke kommer tilbage gennem nul, uanset om den går i jorden eller går til en anden fase i installationen)

 



__________________
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
 
Twellmann
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline
Indlæg: 211
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret  

den måling jeg snakker om trækker rigtigt nok ikke nok strøm for at få relæet til at trække, men det er skam heller ikke meningen, i det her tilfælde.

desuden er mit udstyr meget nemmere at bruge end at lave noget hjemmefusk med en pære

1. sæt 3-benet stikprop i stikkontakt

2. tryk på testknap.

3. aflæs resultat i displayet.


jeg kan sagtens lave en mere præcis måling af jordmodstanden, men så går relæet som du siger.

__________________
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
 
Ammitsbøl
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 21 Oktober 2004
Status: Offline
Indlæg: 37
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 00:01 | IP-adresse registreret  

Jeg kunne da godt tænke mig at få målt min jord Twellman.
Hvis du har tid/lyst til at komme forbi en dag til en kop kaffe?

mvh
Henrik
Til top Vis Ammitsbøl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ammitsbøl
 
roundsound
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 29 Marts 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1660
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret  

Ja Twellman, du må også meget gerne måle på min jord.

Men jeg kan desværre kun byde på iskolde pilsnere. Ved ikke om det trækker op eller ned. Til gengæld kan jeg give et nummer på mit bilka-anlæg

Til top Vis roundsound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af roundsound
 
Twellmann
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline
Indlæg: 211
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 23:26 | IP-adresse registreret  

pilsnere/kaffe 1/0

selvfølgelig vil jeg det..

det skal bare lige siges at jeg ikke kan måle en egentlig "kvalitet"

jeg kan måle om den er der og om den overholder minimumskravet (modstand)

men en evt støjmåling eller lignede kan jeg ikke

henrik hvor bor du ?

__________________
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
 
Masterzulle
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 24 August 2003
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 34
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 23:37 | IP-adresse registreret  

Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde
Til top Vis Masterzulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Masterzulle
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 10:03 | IP-adresse registreret  

Masterzulle skrev:
Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde

Bort set fra at det er aldeles ulovligt.

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
pbrand
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 21 Oktober 2004
Status: Offline
Indlæg: 56
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret  

Svend P skrev:

Masterzulle skrev:
Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde

Bort set fra at det er aldeles ulovligt.

bort set fra at det er sådan man laver jord i de fleste større byer

Til top Vis pbrand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pbrand
 
Masterzulle
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 24 August 2003
Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline
Indlæg: 34
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 21:28 | IP-adresse registreret  

det er helt rigtigt at det er ulovligt i fast installation, som ikke er godkendt til nulling, men man jo lave det på sin stikprop, og se det er ikke fast installation og derfor kan du selv bestemme (lidt uden om måske) Men det skal dog siges at forsvinder din nul i installation kan der opstå en fase på stel
Til top Vis Masterzulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Masterzulle
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 21:58 | IP-adresse registreret  

Masterzulle skrev:
Men det skal dog siges at forsvinder din nul i installation kan der opstå en fase på stel

Kan du ikke selv se hvor sindssygt det er at komme med sådan en ide? DETTE ER LIVSFARLIGT!

 

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Gorm
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum

GM Sound

Bruger siden: 20 Juni 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1410
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 22:18 | IP-adresse registreret  

En boliginstallation er opbygget som et TT-system, og her er det PE-lederen(jord) som er beskyttelseslederen, og som sørger for at fejlstrømmen løber uden om HPFI'en, således HPFI'en slår fra og beskytter DIG. Så derfor må i ikke gøre som Masterzulle foreslår, da dette vil forårsage at fejlstrømmen vil løbe igennem DIG, og tilbage gennem nullen, uden HPFI'en vil reagere.

mvh Gorm

Til top Vis Gorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gorm Besøg Gorm's Websted
 
Martin_Kbh
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 06 Juni 2003
Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline
Indlæg: 1203
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret  

LOL...i for sindsyge
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
 
Bob Dylan
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 31 August 2003
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 350
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret  

Den jord der er i en stikkontakt er IKKE en elektronikjord, men derimod en beskyttelsesjord.  Det som HIFI-freaks normalt efterlyser (ikke alle ved det )er en elektronikjord, som ikke leder fejlstrømme fra diverse el-apparater som er tilsluttet nettet og dermed indeholder elektrisk støj.  En elektronikjord eller HIFI-jord om du vil, skal laves separat og kan ikke være en del af en beskyttelsesjord.

Mit forslag til dig er, drop den der "roden rundt i jorden".  Demonter evt. den gul/grønne leder i stikproppen til anlægget.

Vh/Bob

Til top Vis Bob Dylan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bob Dylan
 
xuser
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 27 Oktober 2005
Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline
Indlæg: 12
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 09:38 | IP-adresse registreret  

Masterzulle skrev:
Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde


Det er forhåbenligt ikke dit alvor.

Når nul lægges sammen med jord (PE) sker det _før_ HFI-/HPFI-relæet, således at en fejlstrøm til PE (beskyttelseslederen) stadig trækker fejlstrømsrelæet. Hvis PE er lagt til nul inde i installationen vil en fejlstrøm ikke trække relæet (idet fejlstrømmen da alligevel vil gå gennem nul).

Mvh
JGP
Til top Vis xuser's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xuser
 
Wizard
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 23 Marts 2004
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 351
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 09:59 | IP-adresse registreret  

Twellmann skrev:
pilsnere/kaffe 1/0

selvfølgelig vil jeg det..

det skal bare lige siges at jeg ikke kan måle en egentlig "kvalitet"

jeg kan måle om den er der og om den overholder minimumskravet (modstand)

men en evt støjmåling eller lignede kan jeg ikke

henrik hvor bor du ?

Hvad er det for et apparat du har og hvad er det præcis det gør... hvordan måler den jord forbindelsen?



__________________
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
 
Twellmann
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline
Indlæg: 211
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 15:51 | IP-adresse registreret  

den kan måle på 2 måder:

den ene trækker en svag strøm mellem fase og jord <15mA, den er ikke den mest præcise måling pga. det lave strømniveau. Men til gengæld slår den ikke HFI/HPFI fra, hvis man f.eks. har noget der ikke må slukkes (PC/Server)

den anden gør sådan set det samme, men bare med en meget højere strøm. Det resulterer bare i at relæet slår fra og man får en fejlmåling. Man bruger den istedet hvis man nu har slået jordspyd ned i en villa eller et hus, så kan man måle FØR relæet

 

Man får det samme resultat ved at bruge den metode Walin beskriver.

Vi bruger stort set kun vores måleudstyr i lejligheder i københavn hvor nulling er tilladt.

 



__________________
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
 
Mik112
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 16 Marts 2005
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 1950
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 20:06 | IP-adresse registreret  

Hej,- i gør det selv klubben,

Dette emne er simpelthen for "VARMT" til hjemmefuskeri, faktisk livsfarligt at rode rundt i for folk uden indsigt i stærkstrømsregelementet..............!

Der er en grund til at vi har NUL, JORD og FASE(R)

PAS PÅ...derude.

Mvh/Mik112

Til top Vis Mik112's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mik112
 

Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg.
Dette emne er lukket.

<< Forrige Side af 2
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2026 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes