| Forfatter |
|
walin Forum Bruger


Bruger siden: 24 August 2004 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 530
|
| Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
|
|
|
Twellmann skrev:
|
jeg bor i hellerup
relæet slår ikke fra hvis man måler modstanden til jord
|
|
|
Hvis din MÅLING af modstand til jord ikke får HFI-relæet til at slå fra er der 3 muligheder:
- HFI-relæet virker ikke (sjældent men kan afgørs med test.knappen på relæret)
- Din måling af modtand trækker ikke strøm nok
- Din jordledning er ikke forbundet til jord
For nu at gøre det simpelt: Forbind en pære/lampe til fase og jord. Så skal HFI-relæet slå fra. hvis pæren i stedet lyser, så er din jord forbundet til NUL og altså ikke en jordforbindelse og den skal STRAKS demonteres eller endnu bedre udbedres. Hvis pæren ikke lyser og HFI-relæet ikke slår fra er det måske ikke FASE og jord du har fat i men NUL og jord, så prøv med det andet ben i stikkontakten (men igen - en polsøger er alletiders ).
(Snakken om aktiv jord er noget sludder. Der kan tales om FAKTISK jord og VIRTUEL jord, og så kan der iøvrigt være tale om at jordingen er etableret et stykke væk fra selve installtionsstedet, således at den jord der er i installationen ikke har samme potentiale som den jord der rent faktisk er på stedet hvor du står, men HFI relæet reagerer på den strøm som kommer "ud" af fasen og som ikke kommer tilbage gennem nul, uanset om den går i jorden eller går til en anden fase i installationen)
__________________ - Klaus -
Island s are where the Sea ends.
|
| Til top |
|
| |
Twellmann Forum Bruger


Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline Indlæg: 211
|
| Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
|
|
|
den måling jeg snakker om trækker rigtigt nok ikke nok strøm for at få relæet til at trække, men det er skam heller ikke meningen, i det her tilfælde. desuden er mit udstyr meget nemmere at bruge end at lave noget hjemmefusk med en pære  1. sæt 3-benet stikprop i stikkontakt 2. tryk på testknap. 3. aflæs resultat i displayet. jeg kan sagtens lave en mere præcis måling af jordmodstanden, men så går relæet som du siger. __________________ Daniel
|
| Til top |
|
| |
Ammitsbøl Forum Bruger

Bruger siden: 21 Oktober 2004
Status: Offline Indlæg: 37
|
| Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
|
|
|
Jeg kunne da godt tænke mig at få målt min jord Twellman.
Hvis du har tid/lyst til at komme forbi en dag til en kop kaffe?
mvh
Henrik
|
| Til top |
|
| |
roundsound Forum Bruger


Bruger siden: 29 Marts 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1660
|
| Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
|
|
|
Ja Twellman, du må også meget gerne måle på min jord.
Men jeg kan desværre kun byde på iskolde pilsnere. Ved ikke om det trækker op eller ned. Til gengæld kan jeg give et nummer på mit bilka-anlæg
|
| Til top |
|
| |
Twellmann Forum Bruger


Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline Indlæg: 211
|
| Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
|
|
|
pilsnere/kaffe 1/0  selvfølgelig vil jeg det.. det skal bare lige siges at jeg ikke kan måle en egentlig "kvalitet" jeg kan måle om den er der og om den overholder minimumskravet (modstand) men en evt støjmåling eller lignede kan jeg ikke henrik hvor bor du ? __________________ Daniel
|
| Til top |
|
| |
Masterzulle Forum Bruger


Bruger siden: 24 August 2003 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 34
|
| Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
|
|
|
Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde
|
| Til top |
|
| |
Svend P Forum Bruger


Bruger siden: 15 Oktober 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 4620
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
|
|
|
Masterzulle skrev:
| Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde |
|
|
Bort set fra at det er aldeles ulovligt.
|
| Til top |
|
| |
pbrand Forum Bruger

Bruger siden: 21 Oktober 2004
Status: Offline Indlæg: 56
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
|
|
|
Svend P skrev:
Masterzulle skrev:
| Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde |
|
|
Bort set fra at det er aldeles ulovligt.
|
|
|
bort set fra at det er sådan man laver jord i de fleste større byer
|
| Til top |
|
| |
Masterzulle Forum Bruger


Bruger siden: 24 August 2003 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 34
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
|
|
|
det er helt rigtigt at det er ulovligt i fast installation, som ikke er godkendt til nulling, men man jo lave det på sin stikprop, og se det er ikke fast installation og derfor kan du selv bestemme (lidt uden om måske) Men det skal dog siges at forsvinder din nul i installation kan der opstå en fase på stel
|
| Til top |
|
| |
Svend P Forum Bruger


Bruger siden: 15 Oktober 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 4620
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
|
|
|
Masterzulle skrev:
| Men det skal dog siges at forsvinder din nul i installation kan der opstå en fase på stel |
|
|
Kan du ikke selv se hvor sindssygt det er at komme med sådan en ide? DETTE ER LIVSFARLIGT!
|
| Til top |
|
| |
Gorm Udelukket fra forum

GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1410
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
|
|
|
En boliginstallation er opbygget som et TT-system, og her er det PE-lederen(jord) som er beskyttelseslederen, og som sørger for at fejlstrømmen løber uden om HPFI'en, således HPFI'en slår fra og beskytter DIG. Så derfor må i ikke gøre som Masterzulle foreslår, da dette vil forårsage at fejlstrømmen vil løbe igennem DIG, og tilbage gennem nullen, uden HPFI'en vil reagere. 
mvh Gorm
|
| Til top |
|
| |
Martin_Kbh Udelukket fra forum

Bruger siden: 06 Juni 2003 Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline Indlæg: 1203
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
|
|
|
LOL...i for sindsyge
|
| Til top |
|
| |
Bob Dylan Forum Bruger

Bruger siden: 31 August 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 350
|
| Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
|
|
|
Den jord der er i en stikkontakt er IKKE en elektronikjord, men derimod en beskyttelsesjord. Det som HIFI-freaks normalt efterlyser (ikke alle ved det )er en elektronikjord, som ikke leder fejlstrømme fra diverse el-apparater som er tilsluttet nettet og dermed indeholder elektrisk støj. En elektronikjord eller HIFI-jord om du vil, skal laves separat og kan ikke være en del af en beskyttelsesjord.
Mit forslag til dig er, drop den der "roden rundt i jorden". Demonter evt. den gul/grønne leder i stikproppen til anlægget.
Vh/Bob 
|
| Til top |
|
| |
xuser Forum Bruger

Bruger siden: 27 Oktober 2005 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 12
|
| Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
|
|
|
Masterzulle skrev:
| Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde |
|
|
Det er forhåbenligt ikke dit alvor.
Når nul lægges sammen med jord (PE) sker det _før_ HFI-/HPFI-relæet, således at en fejlstrøm til PE (beskyttelseslederen) stadig trækker fejlstrømsrelæet. Hvis PE er lagt til nul inde i installationen vil en fejlstrøm ikke trække relæet (idet fejlstrømmen da alligevel vil gå gennem nul).
Mvh
JGP
|
| Til top |
|
| |
Wizard Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 351
|
| Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
|
|
|
Twellmann skrev:
pilsnere/kaffe 1/0 
selvfølgelig vil jeg det..
det skal bare lige siges at jeg ikke kan måle en egentlig "kvalitet"
jeg kan måle om den er der og om den overholder minimumskravet (modstand)
men en evt støjmåling eller lignede kan jeg ikke
henrik hvor bor du ? |
|
|
Hvad er det for et apparat du har og hvad er det præcis det gør... hvordan måler den jord forbindelsen? __________________ /Wizard
|
| Til top |
|
| |
Twellmann Forum Bruger


Bruger siden: 10 December 2003
Status: Offline Indlæg: 211
|
| Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
|
|
|
den kan måle på 2 måder:
den ene trækker en svag strøm mellem fase og jord <15mA, den er ikke den mest præcise måling pga. det lave strømniveau. Men til gengæld slår den ikke HFI/HPFI fra, hvis man f.eks. har noget der ikke må slukkes (PC/Server)
den anden gør sådan set det samme, men bare med en meget højere strøm. Det resulterer bare i at relæet slår fra og man får en fejlmåling. Man bruger den istedet hvis man nu har slået jordspyd ned i en villa eller et hus, så kan man måle FØR relæet
Man får det samme resultat ved at bruge den metode Walin beskriver.
Vi bruger stort set kun vores måleudstyr i lejligheder i københavn hvor nulling er tilladt.
__________________ Daniel
|
| Til top |
|
| |
Mik112 Forum Bruger


Bruger siden: 16 Marts 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 1950
|
| Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
|
|
|
Hej,- i gør det selv klubben,
Dette emne er simpelthen for "VARMT" til hjemmefuskeri, faktisk livsfarligt at rode rundt i for folk uden indsigt i stærkstrømsregelementet..............!
Der er en grund til at vi har NUL, JORD og FASE(R)
PAS PÅ...derude.
Mvh/Mik112
|
| Til top |
|
| |