Nå, så lykkedes det mig at få gjort noget ved problemet.
Inden jeg går videre vil jeg til at starte med lige slå fast at der findes 2 menuer i Plv-Z1:
- Factory settings
- Service settings
ALLE ændringer jeg har foretaget har været i SERVICE SETTINGS. Det er vigtigt at skelne mellem de to menuer, da der potentielt kan opstå et værre rod hvis man ændrer i de forkerte menuer!!!!
Husk ligeledes ALTID at skrive de oprindelige værdier ned INDEN du ændrer på dem!!
Jeg gjorde følgende:
1: Gik ind i service menuen ved at trykke på MENU og INPUT i 5 sec.
2: Fandt punkt [51] hvor værdien var (1), alle 4 blæsere kørte med værdien (79)
3: Ændrede [51] til værdien (0), alle blæsere kørte nu (205) og lydniveauet faldt markant!
4: Gik nu til [281] - [284], disse punkter repræsenterer det laveste blæserniveau før at blæserne går over i "high mode"
Følgende værdier var valgt:
[281] værdi (205)
[282] værdi (205)
[283] værdi (205)
[284] værdi (205)
Disse værdier (xxx) repræsenterer blæserniveauet i "low mode" hvilket må betragtes som fabriksindstillingerne og dermed et minimum for blæserne. Hvis værdien ændres i negativ retning (læs: lavere værdi) øges minimumblæseniveauet dvs. blæserne kører hurtigere i "low mode". Omvendt, ændres værdien i positiv retning (læs: højere værdi) falder omdrejningerne i blæserne.
Jeg besluttede at ændre mine værdier så blæserne kører en smule hurtigere end det er tilfældet med standard "low mode" for derved at køle projektoren mere effektivt. Jeg syntes ikke personligt at den lille stigning i lydniveau var generende, og omvendt er mere køling = bedre.
Mine nye værdier ser således sådan her ud:
[281] værdi (200)
[282] værdi (205)
[283] værdi (200)
[284] værdi (195)
Blæserne kører nu en smule hurtigere end de gør i standard "low mode". For at teste min nye opsætning så jeg en film på godt 2 timer, hvor jeg hvert kvarter tog en måling på temp. via service menuen.
Følgende målinger var resultatet:
Temp A Temp B Temp C
Start 28,00 C 45,6 C 33,1 C
10 min 29,12 C 60,62 C 38,75 C
30 min 30,00 C 62,87 C 39,75 C
45 min 30,20 C 63,37 C 40.00 C
60 min 30,30 C 63,75 C 40,25 C
90 min 30,37 C 63,75 C 40,12 C
105 min 30,37 C 63,5 C 40,12 C
Udfra ovenstående måling kan man med en vis sikkerhed fastslå at allerede efter godt 15-20 min har projektoren opnået en stabil arbejdstemperatur. Jeg ved self. ikke hvordan temp. udviklingen er over endnu længere perioder?
Det jeg nu er nysgerrig efter er at vide hvordan ser disse tal ud hos andre Z1 brugere? Jeg har på nuværende tidspunkt ikke noget sammenligningsgrundlag og jeg ved derfor ikke om mine temp. er for høje eller for lave? Derfor: er der ikke en, eller gerne flere!, Z1 brugere der kan lave tilsvarende målinger og poste dem her på siden? så kan vi få et mere reelt billede af hvad standard arbejdstemperaturen bør være.
Morten