Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. maj 2024 | 00:58   

  NAVIGATION  Retningslinier for brug af Hifi4all  
HjælpHjælp  ChatChat  Aktive emnerAktive emner  Vis brugereBrugere  Søg i forumSøg  Opret ny brugerOpret ny bruger  Log indLog ind
Andet
 HIFI4ALL Forum : Andet
Emne Emne: seperat jord, må man det (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Forfatter
Besked << Forrige emne | Næste emne >>
3DX
Branchemedlem
Branchemedlem

Lukket efter ønske fra bruger

Bruger siden: 02 September 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1930
Sendt: 22 August 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret  

anlæget kører på ejen gruppe. men med fælles jord (fælles med resten)

må man lave separat jord på den gruppe. (ned i kælderen hvor tavlen sidder) altså trække den gruppes jord ud på et separat jordspyd.



__________________
Der findes 2 slags menesker, og jeg er ikke en af dem...

Til top Vis 3DX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 3DX Besøg 3DX's Websted
 
Guldkysten
Lukket konto
Lukket konto
Avatar
Lukket efter bruges ønske!

Bruger siden: 06 Januar 2005
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1540
Sendt: 22 August 2005 kl. 14:00 | IP-adresse registreret  

hmm - det kan jeg ikke forestille mig, det er vel en grundlæggende ændring - men se evt. her - jeg aner det ikke  http://www.boligtorvet.dk/Boligtorvet/web.nsf/HidIDLookup/XE B4FB5158B8B7109C1256DE400486DCB

der er også links til div. love og regler
Til top Vis Guldkysten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldkysten
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4622
Sendt: 22 August 2005 kl. 14:10 | IP-adresse registreret  

3DX skrev:

anlæget kører på ejen gruppe. men med fælles jord (fælles med resten)

må man lave separat jord på den gruppe. (ned i kælderen hvor tavlen sidder) altså trække den gruppes jord ud på et separat jordspyd.

Ja det må du da. Det eneste problem der kan opstå er, hvis du kan komme til at røre ved to apparater der er tilsluttede hver sin jord på samme tid. Det må man ikke kunne.

Det Guldkysten nok svarer på er, om du selv må. Og det må du ganske rigtigt ikke.

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Guldkysten
Lukket konto
Lukket konto
Avatar
Lukket efter bruges ønske!

Bruger siden: 06 Januar 2005
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1540
Sendt: 22 August 2005 kl. 14:12 | IP-adresse registreret  

Svend P skrev:
3DX skrev:

anlæget kører på ejen gruppe. men med fælles jord (fælles med resten)

må man lave separat jord på den gruppe. (ned i kælderen hvor tavlen sidder) altså trække den gruppes jord ud på et separat jordspyd.

Ja det må du da. Det eneste problem der kan opstå er, hvis du kan komme til at røre ved to apparater der er tilsluttede hver sin jord på samme tid. Det må man ikke kunne.

Det Guldkysten nok svarer på er, om du selv må. Og det må du ganske rigtigt ikke.



Øhm - ja - det var det jeg svarede på - havde ikke lige forstået spørgsmålet sådan
Til top Vis Guldkysten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldkysten
 
3DX
Branchemedlem
Branchemedlem

Lukket efter ønske fra bruger

Bruger siden: 02 September 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1930
Sendt: 22 August 2005 kl. 19:16 | IP-adresse registreret  

hvis man IKKE kan rør to forskelige jord er det ok, eller ?

http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28049&P N=1&TPN=1



__________________
Der findes 2 slags menesker, og jeg er ikke en af dem...

Til top Vis 3DX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 3DX Besøg 3DX's Websted
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4622
Sendt: 22 August 2005 kl. 20:40 | IP-adresse registreret  

Jep jep jep. Det kaldes en supplerende udligningsforbindelse så vidt jeg husker. Hvis du er desperat efter en "second opinion", så send en PB til tonyax.
Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Gorm
Branchemedlem
Branchemedlem

GM Sound

Bruger siden: 20 Juni 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1408
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:46 | IP-adresse registreret  

Du må ikke have to seperate jordforbindelser, men du må gerne lave et ekstra jordspyd/jordforbindelse, bare disse er forbundet til hinanden med en udligningsforbindelse så du har samme potentiale på hele din el-installation's jord.

mvh.

Til top Vis Gorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gorm Besøg Gorm's Websted
 
micma18
Branchemedlem
Branchemedlem

HM Elektronik

Bruger siden: 29 Januar 2004
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 2118
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:52 | IP-adresse registreret  

Det svare vel bare til en EDB jord, som findes i alle firmaer osv... Men Gorm man kan jo også siges, at når først jord spydet er i jorden, så har det jo samme potentiale som alle andre jordspyd...
Til top Vis micma18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micma18
 
Gorm
Branchemedlem
Branchemedlem

GM Sound

Bruger siden: 20 Juni 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1408
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:57 | IP-adresse registreret  

I følge Stærkstrømsbekendtgørelsen må du ikke have flere jordforbindelser, med mindre de er potentialeudlignet, og Stærkstømsbekendtgørelsen er lig med loven.

mvh.

Til top Vis Gorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gorm Besøg Gorm's Websted
 
micma18
Branchemedlem
Branchemedlem

HM Elektronik

Bruger siden: 29 Januar 2004
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 2118
Sendt: 22 August 2005 kl. 23:06 | IP-adresse registreret  

ok...
Til top Vis micma18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micma18
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4622
Sendt: 22 August 2005 kl. 23:33 | IP-adresse registreret  

Gorm skrev:

I følge Stærkstrømsbekendtgørelsen må du ikke have flere jordforbindelser, med mindre de er potentialeudlignet, og Stærkstømsbekendtgørelsen er lig med loven.

mvh.

"I know the law!". Er selv uddannet el-installatør, men har ikke haft med det at gøre i lang tid, så jeg er lidt rusten. Men det er altså ikke rigtigt det du skriver

Har du et paragrafnummer der kan underbygge din påstand?

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Gorm
Branchemedlem
Branchemedlem

GM Sound

Bruger siden: 20 Juni 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1408
Sendt: 23 August 2005 kl. 00:05 | IP-adresse registreret  

542.4.1 og 548.7.5 og 548.7.5.1

I 548.7.5.1 står der:

Jordelektroden for funktionsmæssig jordforbindelse (den ekstra jordelektrode) skal forbindes til installationens hovedjordklemme med en funktionsmæssig jordleder, som opfylder bestemmelserne i 542 og 548.7.5.2 og 548.7.5.3

mvh.

Til top Vis Gorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gorm Besøg Gorm's Websted
 
3DX
Branchemedlem
Branchemedlem

Lukket efter ønske fra bruger

Bruger siden: 02 September 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1930
Sendt: 23 August 2005 kl. 07:40 | IP-adresse registreret  

10.4

__________________
Der findes 2 slags menesker, og jeg er ikke en af dem...

Til top Vis 3DX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 3DX Besøg 3DX's Websted
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4622
Sendt: 23 August 2005 kl. 08:59 | IP-adresse registreret  

Gorm skrev:

542.4.1 og 548.7.5 og 548.7.5.1

I 548.7.5.1 står der:

Jordelektroden for funktionsmæssig jordforbindelse (den ekstra jordelektrode) skal forbindes til installationens hovedjordklemme med en funktionsmæssig jordleder, som opfylder bestemmelserne i 542 og 548.7.5.2 og 548.7.5.3

mvh.

Med mindre du har en gammel udgave af Stærkstrømsreglementet, så har du lavet citatfusk! Det du har skrevet i parentes, står ikke i reglementet.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20011250205-regl

Og en funktionsmæssig jordleder benyttes i en industri installation hvor der ikke er HPFI relæ, og hvor sikringen skal springe ved jordfejl. Der løber derfor en stor kortslutningsstrøm i jordlederen, som den skal kunne bære. Derfor nævnes der også i afsnittet under at den mindst skal være 10 mm2.

Det der her er tale om, er en beskyttelsesjordleder.

413.1.4.1 Alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, skal ved hjælp af beskyttelsesledere forbindes til en fælles jordelektrode.

Undtagelse:

Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer er det tilladt at anvende separate jordelektroder. Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode.

Så det må man godt!

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
3DX
Branchemedlem
Branchemedlem

Lukket efter ønske fra bruger

Bruger siden: 02 September 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 1930
Sendt: 23 August 2005 kl. 09:15 | IP-adresse registreret  

så var den ikke 10.4

Svend: så er det jo 20.8

takker



__________________
Der findes 2 slags menesker, og jeg er ikke en af dem...

Til top Vis 3DX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 3DX Besøg 3DX's Websted
 
Gorm
Branchemedlem
Branchemedlem

GM Sound

Bruger siden: 20 Juni 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1408
Sendt: 23 August 2005 kl. 14:00 | IP-adresse registreret  

Det i parantesen er for egen regning, men ifølge 413.1.4.1 skal alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, forbindes til en fælles jordelektrode ved hjælp af beskyttelsesledere, dog med den undtagelse du nævner.

Men udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode, og her kommer problemet i alm. husinstallationer, for her skal du sikre dig rækkevidden til andre potentialer er som anvist i 213.22, men anbefalingen er dog stadigt at der bliver potentialeudlignet.

mvh.

 

Til top Vis Gorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gorm Besøg Gorm's Websted
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4622
Sendt: 23 August 2005 kl. 14:14 | IP-adresse registreret  

Gorm skrev:

Det i parantesen er for egen regning, men ifølge 413.1.4.1 skal alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, forbindes til en fælles jordelektrode ved hjælp af beskyttelsesledere, dog med den undtagelse du nævner.

Men udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode, og her kommer problemet i alm. husinstallationer, for her skal du sikre dig rækkevidden til andre potentialer er som anvist i 213.22, men anbefalingen er dog stadigt at der bliver potentialeudlignet.

mvh.

Jep. Jeg havde ret, he he.

Gorm, jeg er lidt nysgerrig, hvad er din baggrund for at kunne rådgive omkring stærkstrøm?

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
Gorm
Branchemedlem
Branchemedlem

GM Sound

Bruger siden: 20 Juni 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 1408
Sendt: 23 August 2005 kl. 17:50 | IP-adresse registreret  

Ja, du har som sådan ret, men den gode etik i alm. hus installationer er at der "kun" findes et potentiale, da man hurtigt kan komme i uføre ellers.

Skal vi sige jeg også har læst Stærkstømsbekendtgørelsen et par gange.

mvh.

Til top Vis Gorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gorm Besøg Gorm's Websted
 
KaZZ
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 14 Oktober 2004
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 460
Sendt: 23 August 2005 kl. 21:16 | IP-adresse registreret  

Gorm skrev:

Skal vi sige jeg også har læst Stærkstømsbekendtgørelsen et par gange.

Helt sikkert ikke uden at falde i søvn



__________________
Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Sanyo Z3/Lissau ProScreen gråt motor.
Technics 1210mkII/Cambridge 640P
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
Til top Vis KaZZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KaZZ
 

Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg.
Dette emne er lukket.

  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes