Hej...

Efter som jeg opgraderer mit anlæg, og kører det hele over 1 stik kontakt. er mit lys begyndt at blikke når jeg spiller højt...

 I kender det selv fra en støvsuger, når man starter den giver det et blik..

Jeg har kun 2 stik kontakter på mit værelse...

Hvad kan man gøre mod dette?

Hvad hvis sikringen (relæ) går, så er mit anlæg sat af ?! ( komplet NAD )

Har i selv prøvet dette ?

 

Til top Vis webcow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af webcow
 
Jesper Juul
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Stor-København
Status: Offline
Indlæg: 3139
Sendt: 06 December 2004 kl. 12:48 | IP-adresse registreret  

Det trækker simpelthen for meget effekt fra en enkelt sikring. Split anlægget over flere sikringer.

__________________
Jesper Juul
Til top Vis Jesper Juul's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper Juul
 
Præsten
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 10 Februar 2004
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 2063
Sendt: 06 December 2004 kl. 13:05 | IP-adresse registreret  

Hvis der kun er 2 stikkontakter på værelset er de med ret stor sikkerhed på samme sikringsgruppe. Hvis det er tilfældet, ved jeg ikke rigtig hvad der kan gøres for at afhjælpe det (udover at spille en anelse lavere ).

Det må da i øvrigt være nogle af NAD's større effektforstærkere, før du når op "at blinke". Har set en 218 trække ca 800W i peaks på et sæt Dali 870. Der blev spillet pænt højt, uden stroboskop-effekt fra lamperne

 

/Præsten



__________________
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter

Undervands-Rugby
Præstens OB1
Til top Vis Præsten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Præsten
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 06 December 2004 kl. 15:31 | IP-adresse registreret  

Du kan sætte en 13A sikring i helt lovligt. Men mon ikke spændingsfaldet opstår i ledningerne? I så fald er der ikke andet for end at skifte dem ud til 2.5 mm2
Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
StudioSound
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
StudioSound

Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Status: Offline
Indlæg: 1275
Sendt: 06 December 2004 kl. 15:36 | IP-adresse registreret  

Spændingsfaldet er givetvis pga. dårlig forbindelse i installationerne et eller andet sted. Kan være farligt og potentielt udvikle brand hvis belastningen bliver stor nok. Måske værd at konsultere en elektrikker!?

Mvh,

Karsten



__________________
www.studiosound.dk
Til top Vis StudioSound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af StudioSound Besøg StudioSound's Websted
 
Svend P
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Århus
Status: Offline
Indlæg: 4620
Sendt: 06 December 2004 kl. 15:38 | IP-adresse registreret  

Rolig nu!

Som Webcow selv skriver, så sker det samme jo hos de fleste når man tænder støvsugeren. Og det er der altså ikke noget unormalt i.

(og elektrikeren er lige ved hånden)

Til top Vis Svend P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend P Besøg Svend P's Websted
 
StudioSound
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
StudioSound

Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Status: Offline
Indlæg: 1275
Sendt: 06 December 2004 kl. 15:44 | IP-adresse registreret  

Svend P skrev:

Rolig nu!

Som Webcow selv skriver, så sker det samme jo hos de fleste når man tænder støvsugeren. Og det er der altså ikke noget unormalt i.

(og elektrikeren er lige ved hånden)

Jo da, men en støvsuger trækker også en ret stor peakstrøm når den tændes. Ellers er det da værd at tjekke hvor stort spændingsfald der opstår med en 2 kW varmeblæser eller lign. bare for at få en idé om problemets omfang.



__________________
www.studiosound.dk
Til top Vis StudioSound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af StudioSound Besøg StudioSound's Websted
 
webcow
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 19 April 2004
Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline
Indlæg: 111
Sendt: 06 December 2004 kl. 15:52 | IP-adresse registreret  

Tak for de mange svar. Jeg må bare spille en del lavere... hehe - Men nu skal det lige siges, jeg ikke rigtig har anden mulighed, da jeg stadig bor hjemme..

Jeg ville bare høre, om i også prøvet / kendt til det...

 

Glædelig snart jul  - Morten

Til top Vis webcow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af webcow
 

Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg.
Dette forum er blevet låst af Administrator.

  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2026 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes